主題: 頂樓陽台防水工程記錄
顯示結果從 1 到 10 共計 15 條
-
08-06-2010 #1
Andy 家是舊屋翻新, 前面約1/5是從舊的結構接出, 所以有一條新舊結構的接縫
裝潢後經歷幾次大雨, 發現儲藏室的牆面會滲水....
最早懷疑是新舊牆面的接縫處進來的, 於是請設計師把牆面抹上兩層防水漆, 也把走在女兒牆上的螺絲孔都重新刷上防水漆, 卻還是沒有抓到進水點
抓漏的師父於是懷疑是從陽台地面漏進室內, 這天師父來家裡施工...
先把磁磚 & 原本作的防水層敲掉
師父發現新舊結構的接縫處有濕濕的水泥, 據此判斷這裡應該是漏水點
地面的磁磚&舊防水層都敲掉後, 發現另一個漏水點, 還蠻深的
師父把垃圾清理乾淨後, 拿出噴燈來將潮溼的水泥烤乾
再抹上透明底漆
最後將防水PU塗上完成
現在 Andy 正在等颱風來, 確認室內不會漏水的話, 再請師父來將地磚復原
話說, 原本陽台的地面再裝潢時, 設計師就幫我們作了兩次防水, 但現在看來還是不夠好, 有可能是材料選擇的關係, 原本的防水材料似乎不夠好...
-
08-06-2010 #2
等颱風來....會不會太搞工(台語)最近天氣不穩定七月一個颱風都沒有.....
我覺得你可以多花點水錢自己放水試看看.....
-
08-06-2010 #3
事實上陽台屬於室外空間並且排水做的不好的話是很容易積水的地方 防水兩層太弱了至少要3~4層 我看這個師父施工我都快哭了 第一用噴槍把水泥噴乾 說真的只是乾表面而已 其二他防水漆 防水PU太薄 依稀可以看到粗胚層 給點小建議 室外磁磚瓷質(也就是台灣俗稱的石英磚)會比較適合 因吸水率較低 利排水 像Andy大室內是貼復古磚 而進口復古磚大部分都是紅底的 也就是石質的不過在室內就夠用囉...
-
08-06-2010 #4
-
08-06-2010 #5
-
08-06-2010 #6
andy 兄.
你說的新舊結構,和陽台地板及女兒牆等, 二者的結構我實在很難想像接續起來.
另外, 目前你施做完成了(錢花了), 當然先看看效果, 有問題再說.
其實可以放水試就好, 和施工的師父也可以除去一些權責介面.(記得水放3公分左右, 維持1-2天), 事後不用刻意去理它,只要放水自然乾就好.
-- 以上粗略建議 --此篇文章於 08-06-2010 08:53 被 Phantom 編輯。
-
08-06-2010 #7
你把排水管塞起來....
放滿水試水兩天..
我們做完防水也是放滿水試水..不必等到颱風啦....
-
08-06-2010 #8
-
08-06-2010 #9
Andy 兄你好,看到這個,實在不知道要跟你說真話還是假話,
防水工程這樣做~失敗的機率相當高
一般施作陽台的防水,應該將全面地磚去除後再將舊有的防水層全面清除
在女兒牆處應去除約15~20cm的壁磚,已利新作的防水層往上黏附,作為牆角滲水的阻絕
全面地磚去除的用意是,已經滲水了,真的知道是那裡滲嗎(水會自找出路,有可能是新舊交接處,也有可能是某地方防水層破了順路流過去)
在作屋頂防水的時候,一般我們會認定,只要有頂樓漏水就全面重作,為什麼,因為用戶會希望有好幾年的保固阿~(以前怎麼做的,我怎麼知道,搞不好破口一大堆,我怎麼幫他保固)
除非用戶堅持作局部,那就沒有保固的問題了。(我愛怎麼作就怎麼作,反正日後漏水你來找我,我再賺一條,因為這一次是其他地方滲水,剛好又是是某地方防水層破了順路流過去的)他說完,你會懂嗎?當然錢又給他賺去!
所以如果還沒付完款,建議還是先跟師傅說清楚喔~要不然明年你們還會再相見的!
-
08-06-2010 #10